기술정보 Technical Information

    FAQ-MSSTB 드라이브 관련 문의
    • 작성일2022/08/15 10:03
    • 조회 380

    [MSSTB]

    Q] STB Configurator 소프트웨어에서 통신 연결이 되지 않습니다.

    A> 로터리 스위치로 노드 ID가 설정되어 있는지 확인하여 주십시오. 로터리 스위치가 설정된 경우 COM포트 및 노드ID를 맞추어 주어야  연결이 가능합니다.

    통신 불량의 경우 다른 컨버터로 교체하십시오.




     




    Q] 데이지 체인 방식으로 연결시, STB Configurator에서 오류가 발생합니다.

    A> 현재 STB Configurator 소프트웨어에서 데이지 체인 방식을 지원하지 않습니다. 1:1 방식만 가능하며

    새 제품인 STF 드라이브 모델에서는 데이지 체인 방식을 지원합니다.
     




    Q]  현재 보유하고 있는 모터와 연결하려고 합니다. 어떻게 해야합니까?

    A>  MSSTB 드라이브와 모터를 연결하시고, 보유하고 계신 모터의 특성도를 확인하시어 전류, 홀딩 토크, 로터 관성값을 설정해주셔야 합니다.

    설정완료후 Download All to Drive 버튼을 눌러 드라이브로 파라미터를 저장하시면 됩니다.

     

    문스 표준 모터의 경우 값을 자동으로 불러오기 때문에 별도의 설정은 필요 없습니다.


     




    Q]  상위 PLC 에서 접점 명령으로 구동이 가능합니까?

    A>  MSSTB 모델의 경우 접점 및 통신으로 구동이 가능한 제품입니다. STB Configurator 에 내장된 Q 프로그램을 통해서 동작 가능합니다.

    제품에 따라 입력 접점의 개수가 한정되어 있어,  사양에 따라 다르게 구현 가능합니다.

    아래는 X1(접점), X2(접점), X3(센서) 3개의 입력 접점을 이용하여 구동하는 예시입니다.